Page 3 sur 6

Topic des Air climatisé residentiel!

Publié : mar. juil. 22, 2014 5:58 pm
par silverf0x
C'est toute pogné ensemble le tuyau, chaque section est collé on dirait.. Kkun a un truc autre que de sortir la scie??

Re: Topic des Air climatisé residentiel!

Publié : mar. juil. 22, 2014 6:05 pm
par Domic78
As-tu un compresseur? Envoie de l'air dedans en prenant soins de boucher le bout du tuyau ou tu envoie l' air. Ou prendre la hose a jardin si tu te rends. Ça fait ça chez nous mais je n'ai pas besoin de solutions drastiques comme ça par contre.
C'est la pan qui se remplie d'eau et la machine arrête par sécurité.

Topic des Air climatisé residentiel!

Publié : mar. juil. 22, 2014 6:34 pm
par silverf0x
J'ai pousser avec un compresseur a partir du bout du drain. Ça toute revolé par le haut du p-Trap ( yééé :( )

Ensuite j'ai pousser a partir du haut du p-Trap, pendant un bout. (Le trou sur l'image)

Mais malgré ça il y a encore de l'eau dans le haut du p-Trap, c'est normal?

Image

Re: Topic des Air climatisé residentiel!

Publié : mar. juil. 22, 2014 6:39 pm
par frankwrx
Il doit absolument avoir de l'eau dedans

Re: Topic des Air climatisé residentiel!

Publié : mar. juil. 22, 2014 6:44 pm
par silverf0x
Ha?? Quelqu'un peut m'expliquer le principe??

Re: Topic des Air climatisé residentiel!

Publié : mar. juil. 22, 2014 6:45 pm
par Domic78
As tu accès à ta pan de machine? Tu vas voir s'il reste de l'eau dedans. S'il n'y a plus d'eau c'est bon signe elle est sortie par ton tuyau. Ta aussi la pente de ton tuyau qui est importante afin que l'eau s'égoutte bien. Lorsque c'est arrivé chez nous, j'ai fait un reset de machine avec le breaker dans le panneau électrique et tout avait bien reparti.

Pour l'eau dans le coude, y mettent ça "p-trap" pour ne pas que les odeurs remontent dans la maison. Tant qu'il y a de l'eau les odeurs d'égout ne remontent pas.

Re: Topic des Air climatisé residentiel!

Publié : mar. juil. 22, 2014 6:53 pm
par frankwrx
Ce n'est pas pour les odeurs. S'il n'y a pas d'eau dans le ptrap, l'eau condensé ne sera pas capable d'être évacuer. Le ventilateur tire l'air au travers le coil de climatisation et ça tirer l'eau au lieu de l'évacuer .

Re: Topic des Air climatisé residentiel!

Publié : mar. juil. 22, 2014 6:53 pm
par frankwrx
Si t'as des problèmes appelle moi demain

Re: Topic des Air climatisé residentiel!

Publié : mar. juil. 22, 2014 6:54 pm
par silverf0x
Merci pour l'explication. Elle serrait ou la pan de machine ?

Re: Topic des Air climatisé residentiel!

Publié : mar. juil. 22, 2014 6:58 pm
par silverf0x
frankwrx a écrit :Si t'as des problèmes appelle moi demain
Cool! Peux tu me shooter ton numéro en PM svp?

Re: Topic des Air climatisé residentiel!

Publié : mar. juil. 22, 2014 6:59 pm
par frankwrx
Le panneau du bas, tu le dévisse et tu mets de l'eau sur les coter et tu regarde si l'eau est évacuer

Re: Topic des Air climatisé residentiel!

Publié : mar. juil. 22, 2014 6:59 pm
par Domic78
En plomberie normale ce n'est pas pour les odeurs? Il me semble que Mike Holmes l'avait dit. Un p-trap vide ça pu en tout cas. Il a une double utilité.
frankwrx a écrit :Ce n'est pas pour les odeurs. S'il n'y a pas d'eau dans le ptrap, l'eau condensé ne sera pas capable d'être évacuer. Le ventilateur tire l'air au travers le coil de climatisation et ça tirer l'eau au lieu de l'évacuer .

Re: Topic des Air climatisé residentiel!

Publié : mar. juil. 22, 2014 7:01 pm
par Simon
mon drain etait bouche. Probleme regle avec un cable a velo

En periode d'hiver, ca peut secher pcq la fournaise chauffe, ca bouche des que c'est un peut trop humide pcq les debris sont rigide.

Un cable flexible permet de deboucher le drain dans la direction de l'egout comme dans la direction de l'air climatise .... pcq ca peut aussi etre bouche a l'interieur. Dans la section gris, il y a un genre de radiateur en forme de V. C'est l'echangeur de chaleur. L'echangeur repose sur une base qui collecte l'eau et qui l'envoi vers l'exterieur (le systeme ne plastique beige). Des fois, a force que la possiere s'accumule, le le collecteur d'eau a l'interieur se bouche .... et sa coule a l'interieur du systeme.

Topic des Air climatisé residentiel!

Publié : mar. juil. 22, 2014 7:02 pm
par silverf0x
frankwrx a écrit :Le panneau du bas, tu le dévisse et tu mets de l'eau sur les coter et tu regarde si l'eau est évacuer
Frank, si tu parles de la trappe en bas à droite dans mon image plus haut, je comprend pas trop pcq elle est plus basse que le haut du tuyau beige?

Sinon je suis pas sur de comprendre de quelle trappe tu parles? :oops:

Re: Topic des Air climatisé residentiel!

Publié : mar. juil. 22, 2014 7:07 pm
par Domic78
Chez nous la pan est juste sous mon filtre à poussière.